pnp传感器改成NPN传感器,信号线接入PLC输入点一直亮
上一主题
下一主题
mdayan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
115 个
工控威望:
331 点
下载积分:
1108 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2009-05-19
最后登录:
2018-10-30
查看mdayan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-24 11:48
全看
|
小
中
大
PNP输出线和负极之间串一个24VDC的继电器,再引一负极线通过继电器的常开触点输出,作为NPN传感器的输出线,原正极和负极照样接。输出线接到PLC输入点,该点就亮,但传感器没有碰金属体,(即使传感器碰到金属,该点没有变化,还是亮)这是为什么,该如何做了?谢谢各位高手指点。
分享
农村娃
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看农村娃的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-26 10:51
全看
|
小
中
大
在这提醒一下下楼主PNP传感器输出是没有负极滴
下图是把PNP传感器的输出转换成负极的小办法希望对你有用