一天贼忙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-05-23
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-16 13:40
小弟遇一问题想请教各位,有一旧设备需改造,CPU型号为S5-115U,我欲调出其程序,从本站下载了STEP5 V7.2软件及相关手册,由于PLC在现场(设备我还没见到,此前也没用过这个plc),设备要正常生产,怕到现场误动其机关,使设备不能正常运行,恨自己鸟语不精,又事情紧急,所以想请教各位,安装升级STEP5 V7.2完成后,如何正确设置,并下载到程序,谢谢。
混灌水区的!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-16 17:15
PLC页:双击MODE的OFFLINE处,将自动在线,变成ONLINE;
Transfer页:Transfer from是从何处传输,选择PLC(首先自动在线完成后改选项就变成可选了,否则为灰色,选择后那个X就跑到下边来了);Transfer to是传输到何处,选择Program file,并将后面中括弧内文件名改成需要的;Selection是需要传输什么块,一般上传程序,在后面输入“A”就可以了,是全部传输的意思。
以上是从PLC中读取程序的过程。
向PLC中写入程序,需要将Transfer from改为已经存在的程序文件(Program file),Transfer to改为PLC。
小心操作,祝你好运。
本帖最近评分记录:
  • 威望:+3(一天贼忙) 热心助人
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5200 个
    工控威望: 7423 点
    下载积分: 158799 分
    在线时间: 3161(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-11-22
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-06-02 08:19
    唉,现在还学S5干嘛。宁愿把整套系统升级到S7。
    S5的编程软件,本站下载的就可以使用。