用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电压压降太大怎么办
上一主题
下一主题
qrklove
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
494 个
工控威望:
732 点
下载积分:
2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-11-01
最后登录:
2024-08-25
查看qrklove的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-22 21:39
全看
|
小
中
大
新装两台塔式起重机,由于是供电末端,工地上已经有多台了。现在工作时电压压降很大,220V的和48V的交流接触器不能正常工作,请各位同仁帮忙看一下怎么解决,对变压器增容或者加粗电缆的办法都不能实行,客户不配合,他们也有难度,能不能在电路控制上想想办法,只要能让接触器正常工作就行。公司其他设备有的接触器上并联了过电压抑制器(电容),这是过电压用的,欠电压可以用吗?
分享
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
316 个
工控威望:
489 点
下载积分:
1057 分
在线时间: 179(小时)
注册时间:
2007-06-05
最后登录:
2015-12-13
查看huhu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-28 11:58
全看
|
小
中
大
如果只是控制电源不稳定的话,买个大功率的稳压器就可以了,又经济,又方便…
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电压压降太大怎么办
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问