下大雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-12-23
查看下大雨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-22 21:02
手头有几个CPM1A想写上程序处理了,我原三菱FX1s里模拟电位器程序是 (M8000--------------[MUL    D8030      K2        D0]意思是上电运行后把D8030数值乘以2再传送到寄存器D0,就是255*2=5秒左右。请教大家欧姆龙CPM1A上的模拟电位器250CH,写类似的程序该怎么写,我看了CPM1A说明书半天没有详细说明。O(∩_∩)O谢谢大家帮助!
tengjj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 186 点
下载积分: 510 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2009-01-19
最后登录: 2024-12-24
查看tengjj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-23 10:27
LD 253.13  
*U  250 &2  D0

253.13对应三菱的M8000
*U是无符号二进制乘指令
tengjj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 186 点
下载积分: 510 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2009-01-19
最后登录: 2024-12-24
查看tengjj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-25 14:21
纠正一下,CPM系列不支持*U指令。不好意思。
DM0放到定时器设置值没有问题的。只是DM1有点不明白,2除以251通道的值, 当251>2时,DM1=0,这样有什么意义?