手头有几个CPM1A想写上程序处理了,我原三菱FX1s里模拟电位器程序是 (M8000--------------[MUL D8030 K2 D0]意思是上电运行后把D8030数值乘以2再传送到寄存器D0,就是255*2=5秒左右。请教大家欧姆龙CPM1A上的模拟电位器250CH,写类似的程序该怎么写,我看了CPM1A说明书半天没有详细说明。O(∩_∩)O谢谢大家帮助!
分享
在肇兴
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
361 个
工控威望:
545 点
下载积分:
2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间:
2010-12-20
最后登录:
2020-06-20
查看在肇兴的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-23 07:47
全看
|
小
中
大
你可以用乘法指令,LD0000---[ MUL DM1 250 DM2 ]就是把DM1乘250CH结果送到DM2