FX3G的在输出时外接个继电器。为什么在com端接24v时,没输出继电器也亮。在com端接-24v时输出触点接通时,继电器接通下马上就灭了。这个plc是不是输出的晶闸管坏了。
这个plc是漏型输出,S/S要接24V.
求解中。。。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
分享
zlc1210903
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
483 个
工控威望:
3543 点
下载积分:
1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2011-06-14
最后登录:
2024-07-02
查看zlc1210903的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-22 15:53
全看
|
小
中
大
这个3g的好像只有晶闸管输出的。
不过这个问题经过自己的实验已经解决。
这个plc输出端的com端如果接24v。这个点事持续输出的。
只有com端接0v时输出点的通断才起作用。
刚才犯了个错误。判断继电器的通断时仅仅观察了继电器的灯的暗灭。其实这个灯的暗灭也有正负极的。
错误比较幼稚。还是接触的太少。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。