楼主  发表于: 2011-10-22 15:28
FX3G的在输出时外接个继电器。为什么在com端接24v时,没输出继电器也亮。在com端接-24v时输出触点接通时,继电器接通下马上就灭了。这个plc是不是输出的晶闸管坏了。
这个plc是漏型输出,S/S要接24V.
求解中。。。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-04-03
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-22 15:33
MT还是MR的?
如果MT注意要分方向的。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-04-03
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-22 16:52
FX3G是有MT和MR这二种,MR不分方向,MT分方向,也就是正负极。