楼主  发表于: 2011-10-22 08:48
想问个奇怪的问题,屏的工作内容是:在电源刚启动后,设备工作一段时间后定时报警,触摸屏会跳掉重新启动,过后,第二次工作再到时间到报警,触摸屏就不跳了,不知道在报警界面设置里那个功能没有搞对呀,想不通。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-22 09:50
排除方法(供参考)
暂时取消这个报警信息,看触摸屏是否会重新启动。(排除外围接线或者电源接触不良的可能性)。
触摸屏做一次“OS”更新。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-25 15:29
没有出现这个报警信息,你的触摸屏还是要重启动,那说明与报警信息无关。
你可以在现场观察一下,是否是供电电源存在问题。如24V电源本身问题(找一个比较可靠的24V电源暂时替代一下)还有就是从电源输出到触摸屏插头的连接是否可靠。
如果二者都确定可靠,那只能说是触摸屏本身的问题了,需要送修。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-26 09:15
楼上问题解决了吗?
弱弱地问一声,你的触摸屏电源是否接在PLC的电源上?
至少一点可以明确,用户程序没有重新启动触摸屏这个功能!