 我这边有一台机器,上面装有两个热电偶,一个到达电柜温控器上面,长度3米。另一个到达打印机上面,长度40米。问题:打印机和温控器的温度显示不一样,相差几度?打印机没有温度补偿,温控器又不能调整温度补偿,调整会造成产品不良。有没有别的办法来解决让这两个温度一样?请教高手指点?  
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-17 23:31
打印机上安装变送器,40米的长度当然会有误差的,而且是两条不同的热电偶
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.