请问cclink通信,两个远程i/o 一个触摸屏gppw中plc参数设置,cclink设置到底要怎么设置哦!
我设置了好半天,就是通信不起来,cpu上error闪烁!
分享
yiyu1413
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yiyu1413的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-04-15 15:51
全看
|
小
中
大
网络参数中主要是自动刷新参数不会设置
plc参数又要设置什么内容呢
分享
yiyu1413
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yiyu1413的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-04-15 15:55
全看
|
小
中
大
补充,其中远程i/o只有电源灯亮其他都不亮,cclink模块只有电源灯和作为主站等亮,然后就是cpu error等闪烁
分享
yiyu1413
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yiyu1413的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-04-15 20:33
全看
|
小
中
大
我什么程序也还没写呢 ,Q系列书上说不写程序也可以通信
现在只是在做基础的通信,主站QJ61BT11,远程i/o AJ65BTBA-16D,AJ65BTB116T,触摸屏
AGOT970
现在我发现把网络参数的初始地址设置与QJ61BT11相同即0080,情况是主站mst等亮,sd,rd灯亮,error灯闪烁,远程i/o LRUN亮 SD 亮 RD亮但RD有点不稳定感觉,
分享
yiyu1413
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yiyu1413的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2008-04-16 14:41
全看
|
小
中
大
恩 输入输出联系不起来
初试地址0080 RX为X1000 RY是Y1000 x0的电后y0不得电,监视x0得电x1020为一(怎么变1020了),y1000为0
分享
yiyu1413
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yiyu1413的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2008-04-17 08:43
全看
|
小
中
大
又找到qj61bt11上error灯闪烁是因为 总连接数设置为3,当我设置为2时就不闪烁了,也就是说应该是触摸屏问题,可是我gppw测试时候可以看到插槽上有触摸屏,那以后和触摸屏通信怎么办,晕倒