描述:梯形图
图片:
描述:主要配件
图片:
描述:旋转编码器
图片:
描述:三菱PLC
图片:
我想显示速度,搞了好久,还是失败。。。。。
哪个大侠帮我一下
液压机、油压机、数控压装机
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9665 个
工控威望: 8556 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-18
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-21 15:58
SPD使用的X  与 此X对应的相关高速计数功能 有冲突

删除掉高速计数那部分可能就好了

手册上这样写的:


本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xuehua1125) 热心助人