aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-20 22:43
请教:从PT100内部出来2红2绿共4根线,PT100铂电阻的4个接点怎么只接2个紧挨着的1红1绿?另外2个接点怎么不用?1红1绿是不是接哪边都行,只要是挨着的就行?它的来线是3根,却在红线的接点短接2根,只来2根线不节省1根线吗?
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-21 13:02
图片:
引用
引用第4楼730114于2011-10-21 12:34发表的  :
你这是双支热电阻。就是里面装了两支热电阻,一般用一支,一支备用。用万用表量电阻红绿之间有100多欧姆(电阻随温度变化。PT100就是0度时电阻100欧姆)的就是一支。来的三根线有一个是补偿线,一般是+,-,com,三根线。-和com线短接。

请教:补偿线是+,-,com,三根线的哪一根?接到S7300PLC的模拟量输入模块SM331的3,4,5分别是+,-,com,三根线的哪一根?
3.4.5是 S7300 模拟量输入模块  SM331-1KF02-0AB0的3.4.5接线端子。
[ 此帖被aabbcc296在2011-10-21 16:43重新编辑 ]