楼主  发表于: 2011-10-20 22:43
请教:从PT100内部出来2红2绿共4根线,PT100铂电阻的4个接点怎么只接2个紧挨着的1红1绿?另外2个接点怎么不用?1红1绿是不是接哪边都行,只要是挨着的就行?它的来线是3根,却在红线的接点短接2根,只来2根线不节省1根线吗?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-21
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-21 11:28
Pt100一般只有两根线,见过四根线的是两组PT100合装在一根不锈钢管中,用表一量就知道了。
温控表上来三根线,联到PT100上有两根线并头,那是为了减少长线带来的温度测量误差。
并头的两根线,一根是送电流到PT100,一根是取PT100上的信号电压,避免长线电阻产生的压降也加入到信号电压中,增加误差。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。