两只油缸为双速油缸,大缸活塞杆中有一个小活塞,实现快进动作,现在要求两只油缸工作时同步性要控制在1mm之间,每只油缸分别有两台流量为180L/min的定量柱塞泵供油,油缸换向阀是力士乐25通径电液比例换向阀,溢流阀是油研电液比例溢流阀,问要选择什么型号的PLC和传感器?
分享
罗丕宪
罗先生你好
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
3308 点
下载积分:
493 分
在线时间: 383(小时)
注册时间:
2010-03-23
最后登录:
2024-11-15
查看罗丕宪的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-23 23:30
全看
|
小
中
大
我见过,是用位移传感器。可以的。