脉冲输出指令是否只支持晶体管输出的PLC?也就是说继电器输出的PLC是Y0和Y1是否支持脉冲输出。谢谢
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-20 11:38
答:不是,MR的Y0和Y1也是有脉冲输出的,但是继电器的动作频率很低。MT的Y0和Y1有直接的脉冲输出,用MR可以改成晶体管的。
学无止境,永远是学生。
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-20 11:50
刚才忘了说了你看看这个指令表。   
学无止境,永远是学生。