用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
脉冲输出指令是否只支持晶体管输出的PLC?
上一主题
下一主题
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
943 个
工控威望:
1397 点
下载积分:
1615 分
在线时间: 147(小时)
注册时间:
2008-07-28
最后登录:
2024-11-24
查看ccy5156的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-19 23:32
全看
|
小
中
大
脉冲输出指令是否只支持晶体管输出的PLC?也就是说继电器输出的PLC是Y0和Y1是否支持脉冲输出。谢谢
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
分享
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做这样的人!
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
187 点
下载积分:
790 分
在线时间: 89(小时)
注册时间:
2011-08-08
最后登录:
2024-11-14
查看徘徊的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-20 09:47
全看
|
小
中
大
其实,不论输出是继电型、晶体管、晶闸管。都是可以支持脉冲输出、只是输出的频率有所区分。
分享
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做这样的人!
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
187 点
下载积分:
790 分
在线时间: 89(小时)
注册时间:
2011-08-08
最后登录:
2024-11-14
查看徘徊的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-10-20 10:29
全看
|
小
中
大
只不过继电器输出是触点型,所以存在机械寿命。用于发送脉冲,那么寿命可想而知。考虑到对应不同负载的大小和类型。所以,现在对应发送高速脉冲来说,常用晶体管。(所说为三菱产品)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
脉冲输出指令是否只支持晶体管输出的PLC?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问