陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1830(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-19 22:19
三相380v供电的变频器在空载的情况下,用万用表量其母线上的直流电压一般为多少呢?如果带载,这个电压是变大还是变小?谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
jiaotshd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 163 点
下载积分: 895 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2011-09-05
最后登录: 2024-05-29
查看jiaotshd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-23 10:57
三相380v供电的变频器整流后的直流母线上的电压是650v左右