陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1832(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2025-01-18
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-19 22:19
三相380v供电的变频器在空载的情况下,用万用表量其母线上的直流电压一般为多少呢?如果带载,这个电压是变大还是变小?谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
汪之生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2010-04-07
最后登录: 2023-10-10
查看汪之生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-24 22:45
正常情况是560V左右,380*1.414还要高点,直流母线的电压带负载,正常是不会变化的。略有点下降在2到4之间属正常的。