小弟现在有3台梅特勒-托利多的秤重仪表想与1台FX2N组网。
秤重仪表有232和485接口,可以连续发送数据,但是485不带地址,不能点对多组网,求教有没有什么简单的办法让PLC能读取3台仪表的重量数据?
[ 此帖被kevin4433在2011-10-19 11:29重新编辑 ]
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-19 17:34
简单看了下,此款机机主要是支持网络通讯,弱化了串口,用以太网、PROFIBUS、DeviceNet倒是可以一对多!
不过注意到官网上有个图片,通过一转接装置接了4个传感器
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-24 16:41
FX2N的485模块RS指令来通讯: