楼主  发表于: 2011-10-18 17:24
每次开机,感应00009。01001有输出。感应00010 。01001也有输出,但当感应了00100后,01000有输出,也正常。但再感应00009,01001也有输出。,正常。再感应00010的时候。检测数据正常。但01001。没有输出了。搞一天了。不知道什么地方错误了。请兄弟们指点一下啊
专业维修伺服。QQ672795148
无锡荣志
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看无锡荣志的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-21 14:47
同意楼上的,你说这么多,不知道你要什么目的