刘时信
专业维修爱达小松冲床,13829115057
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 335 点
下载积分: 436 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-11-05
查看刘时信的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-18 17:24
每次开机,感应00009。01001有输出。感应00010 。01001也有输出,但当感应了00100后,01000有输出,也正常。但再感应00009,01001也有输出。,正常。再感应00010的时候。检测数据正常。但01001。没有输出了。搞一天了。不知道什么地方错误了。请兄弟们指点一下啊
专业维修伺服。QQ672795148
刘时信
专业维修爱达小松冲床,13829115057
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 335 点
下载积分: 436 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-11-05
查看刘时信的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-18 17:27
PLC是CPM2A的
专业维修伺服。QQ672795148