西门子S7-200 CPU222 PLC指示灯不亮,没有24V输出。找一张美国产PLC电路图做参考。





找到电源板,检查电源管TOP246R, C脚无输出。更换TOP246R。 检查固态电容25V/47uF,容量不足,用普通35V/47uF电容代换。




更换以后电源正常,有24V输出。 接上数据线,传入输出点检测程序,发现输出04点继电器无动作,单独加电给该继电器能动作。检查继电器驱动IC ULN2003,该IC15脚接04点继电器,查15脚无输出,更换ULN2003一切正常。







 


本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(dzhn0526) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(台州自动化) 热心助人!
    ytmfeeqg
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 41(小时)
    注册时间: 2007-04-24
    最后登录: 2015-11-06
    查看ytmfeeqg的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-06-09 13:06
    S7-200 PLC(CPU型号为:214-1BD22-0XB0  CPU224 出现电源故障,无DC24V输出,一般是哪个地问题?