用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子S7-200 PLC维修(带电路图)
上一主题
下一主题
makou
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
87 个
工控威望:
228 点
下载积分:
649 分
在线时间: 591(小时)
注册时间:
2009-08-15
最后登录:
2024-12-21
查看makou的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-18 13:56
全看
|
小
中
大
西门子S7-200 CPU222 PLC指示灯不亮,没有24V输出。找一张美国产PLC电路图做参考。
找到电源板,检查电源管TOP246R, C脚无输出。更换TOP246R。 检查固态电容25V/47uF,容量不足,用普通35V/47uF电容代换。
更换以后电源正常,有24V输出。 接上数据线,传入输出点检测程序,发现输出04点继电器无动作,单独加电给该继电器能动作。检查继电器驱动IC ULN2003,该IC15脚接04点继电器,查15脚无输出,更换ULN2003一切正常。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(dzhn0526) 感谢分享!
下载积分:+1(台州自动化) 热心助人!
分享
liuruoshui
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看liuruoshui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-31 20:56
全看
|
小
中
大
电路图与照片上芯片型号不是很一样啊!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子S7-200 PLC维修(带电路图)
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问