西门子S7-200 CPU222 PLC指示灯不亮,没有24V输出。找一张美国产PLC电路图做参考。





找到电源板,检查电源管TOP246R, C脚无输出。更换TOP246R。 检查固态电容25V/47uF,容量不足,用普通35V/47uF电容代换。




更换以后电源正常,有24V输出。 接上数据线,传入输出点检测程序,发现输出04点继电器无动作,单独加电给该继电器能动作。检查继电器驱动IC ULN2003,该IC15脚接04点继电器,查15脚无输出,更换ULN2003一切正常。







 


本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(dzhn0526) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(台州自动化) 热心助人!
    makou
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 228 点
    下载积分: 649 分
    在线时间: 590(小时)
    注册时间: 2009-08-15
    最后登录: 2024-11-03
    查看makou的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-10-30 10:05
    引用
    引用第8楼sryks于2011-10-24 14:45发表的  :
    我手上也有一个226CN的 CPU有两个输出点出现问题了,就是断开继电器的时候,用万用表测量有22~24V的输出电压,但是一接上继电器后,电压马上下降到2V左右。排除了外部电路的原因,发现就是输出端口有问题。什么时候有空了也拆出来看看。不过好像是晶体管输出的,不知道能不能自己修复。




    晶体管有问题,更换该点晶体管。
    makou
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 228 点
    下载积分: 649 分
    在线时间: 590(小时)
    注册时间: 2009-08-15
    最后登录: 2024-11-03
    查看makou的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-12-05 15:13
    引用
    引用第14楼0370donglin于2011-12-04 17:18发表的  :
    我有一个s7-200   224的PLC现在显示sf灯是亮点,查看信息显示故障代码是0006,能修吗,怎么维修?



    0006 永久存储器上配置参数(SDBO)校验和错误,对PLC进行总清除,再启动。如不能解决问题,可能是EEPROM芯片问题。