综合讨论
FX1N-40MT通讯口不够的解决办法
上一主题
下一主题
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
878 个
工控威望:
1161 点
下载积分:
8915 分
在线时间: 1836(小时)
注册时间:
2011-04-17
最后登录:
2025-02-21
查看陈大围的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-17 22:39
全看
|
小
中
大
FX1N-40MT本身只带有一个通讯口,这个通讯口我用来连触摸屏了,可我还想把PLC连着电脑,可以监控看PLC内部程序怎么变化,也就是要扩展一个通讯口了,不知道FX1N-40MT能不能扩展一个通讯口?如能能,该买些什么扩展板呢?我想连电脑测是用USB口连,这样的话,又该买什么样的连接通讯线呢?我还想着,这个通讯扩展口还可以连变频器,实现变频器的通讯控制,比如连丹佛斯 VLT 2900的变频器,工控达人们,谁能告诉我该买什么样的扩展板呢,通讯线又是怎样的呢?不胜感激。
专心学工控技术,请各位帮忙指教
分享
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1223 个
工控威望:
6798 点
下载积分:
9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2008-05-17
最后登录:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-18 14:37
全看
|
小
中
大
485BD好象不可以(没试验成功过),要FX1N-232BD,线很简单,可以上载下传程序,。又或者你的屏幕有USB口的话,可以采用透明功能的。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。