陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1822(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-09-21
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-17 22:39
FX1N-40MT本身只带有一个通讯口,这个通讯口我用来连触摸屏了,可我还想把PLC连着电脑,可以监控看PLC内部程序怎么变化,也就是要扩展一个通讯口了,不知道FX1N-40MT能不能扩展一个通讯口?如能能,该买些什么扩展板呢?我想连电脑测是用USB口连,这样的话,又该买什么样的连接通讯线呢?我还想着,这个通讯扩展口还可以连变频器,实现变频器的通讯控制,比如连丹佛斯 VLT 2900的变频器,工控达人们,谁能告诉我该买什么样的扩展板呢,通讯线又是怎样的呢?不胜感激。
专心学工控技术,请各位帮忙指教
yuehuasheji
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2007-11-09
最后登录: 2024-02-21
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-27 00:57
变频器是485通讯,屏也有485通讯,加一个485通讯模块