公司库存没有不带刹车的伺服,只有刹车的伺服。自己之前没有用过刹车功能的,只知道不通电的情况下抱闸。
具体用法想问下大家,这个机构不需要刹车功能。
在使用之前想弄明白,是否是通电不抱闸,用起来跟刹车一样的呢?富士400W要外接刹车电阻不
[ 此帖被gali1120107在2011-10-17 16:21重新编辑 ]
1qaz
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看1qaz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-17 16:30
若不需用刹车功能,   不用考虑其它的 ,伺服通电,给刹车线圈一个电压让其松开即可.其它同不带刹车伺服一样.
楼主留言:
你所说的伺服通电,给刹车线圈一个电压,不需要另外线电压吧。除了220供电外,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(gali1120107)
    1qaz
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看1qaz的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-10-17 18:03
    一般的是外接直流24V电压,不同的品牌具体对等吧.
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(gali1120107) 热心助人