CP1L-M60DR-A   与  T6070iH触摸屏通讯  能读取DM的数据,和HR的数据。设置一个开关,来控制IR200.00的通和断,就不行了。不知什么原因。请教各位大师。谢谢
anansj3614
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看anansj3614的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-17 15:57
没看懂什么意思。屏读PLC里的数据,然后在PLC里设置一个开关来控制IR200.00?没见过这么用的啊,一般不是指令控制操作数来设置寄存器的么!不知道你的IR200.00是干嘛用的,不行就用常通标志算了。