开机启动伺服电机动作一下,就不动了。重新开机启动伺服电机又是动作一下就不动了。suqiang    sn2000   伺服器显示 E ┎┎    2    是什么意思?请教各位大师。小弟万分感激
aoouang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2015-11-18
查看aoouang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-14 16:39
我们用的苏强的比较多,应该是主电流过载,主要原因有:电路板故障,电源电压过高,制动电阻接线断开,模块内的晶体管损坏