三菱的FX2N的程序读不出怎么办,没有密码,可是里面的输出点要更换,这个怎么弄才好啊?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16747 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-09
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-17 13:09
先检查为什么读不出?
1)通讯电缆问题
2)软件COM口设置问题
3)电缆如果是USB的,可能是USB驱动问题
4)PLC编程口坏了,这种可以尝试接一个422BD或232BD来读
如果遇到密码,在论坛上可下载解密软件
此外如果万一怎么也读不出,或者发现问题无法解决,也可尝试更换坏了的继电器
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码