我想做一GOT1000系列报警记录,可在发生出错时可以跳出报警说明,还可发报警发生后可以查看。我做一个做不出后果,请教高手指点,在此先感激万分。[quote][/quote]
描述:我做的画面
附件: got报警.rar (47 K) 下载次数:271
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2025-01-01
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-17 13:57
把报警窗口定义为弹出窗口就行。。间接用个软元件在PLC里赋值为这个窗口的编号就行。。