用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
铸铝加热器接头熔断?产生电焊火光!
上一主题
下一主题
zungli
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
177 点
下载积分:
723 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2011-09-18
最后登录:
2019-11-08
查看zungli的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-15 21:33
全看
|
小
中
大
现在我那机器上出现了一问题,请各位帮忙分析下,220V三相电,六组加热器,加热器是铸铝的,每一组加热器功率是6.8KW,现在1、2、3、4、5组加热器都正常加热,就是第六组老是跳闸,空开是40A的,我就换了个新的空开,电流一样,一开电加热没几分钟,冒火光了,电焊一样的,直接就把接线的头子给熔断了,请教是什么问题?
我的理解是:1,接头与加热棒之间有松动,产生火花。
2,加热棒自身问题,绝缘能力差,加热后正负两极之间电阻变小,导致短路。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
铸铝加热器接头熔断?产生电焊火光!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问