pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-03-12
最后登录: 2021-03-08
查看pl00003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-14 16:07
今天到厂家调试,他们反映的问题是PLC不能工作,ERR等持续置ON,经过错误代码发现三菱Q系列的电池没电了
可是,电池没电连PLC里面的程序都没了。触摸品上参数全部是0,那是因为没有CF卡。
可PLC的程序是写在RPPROM里的,怎么会没掉呢
请大侠告诉下,程序消失这是什么个情况?