楼主  发表于: 2011-10-14 16:07
今天到厂家调试,他们反映的问题是PLC不能工作,ERR等持续置ON,经过错误代码发现三菱Q系列的电池没电了
可是,电池没电连PLC里面的程序都没了。触摸品上参数全部是0,那是因为没有CF卡。
可PLC的程序是写在RPPROM里的,怎么会没掉呢
请大侠告诉下,程序消失这是什么个情况?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9690 个
工控威望: 8588 点
下载积分: 16765 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-14 17:48
如果没电,程序是有可能会变成残缺不全,但一般不会全没。
如果是全没,有可能你来前,有人误操作把程序清了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水