yewm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 210 点
下载积分: 2985 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2008-04-13
最后登录: 2024-09-15
查看yewm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-13 22:39
各位前辈:
    曾遇到一三凌A系列PLC,在运行工作过程中,在足够的输入信号条件下,该输出触点无信号输出。这个问题还陆路续续出现几次,每一次出现问题后拆卸该相关输出模块,再重新安装就马上有输出信号。请教是否是硬件问题,若是又是什么问题所引起的?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-14 09:51
程序或者硬件都有可能呵。

你拆卸模块的时候应该是掉电了的吧?
你再试试不拆卸模块,直接掉电再上电,看是否有输出?
通过这个办法可以试出是硬件故障还是软件故障。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水