占有站数,图中占有3站或者2站,这个站数是根据什么来确定的呢?是特殊功能模块的数量吗?
分享
pklon2000
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
326 点
下载积分:
6381 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2008-07-11
最后登录:
2024-11-30
查看pklon2000的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-12 19:37
全看
|
小
中
大
占用站数是根据你需要传输的数据量来确定的,这个在2.0版本的CCLink里还显不出来(其实差距也很明显)。在V1.1时,是没有倍率设置的,每个站能传输64点的位和8点的字读写各一半),当需要在某个站传输16个字的时候,就需要填写占用4个站(最大就是4个)。
同样的在2.0模式下,占用站数也能扩展传输量。
需要注意的是占用站数指的就是占用几个站号。你看你传的图,第一个占用三站,所以它后面的站站号就是4(1,2,3已经被占用了)。