哪位高手,能够帮助一下。刚接触三菱FX-2N     压力设置控制程序 要求是0到20兆帕范围内可以设置和控制 提供一下梯形图学习学习,十万分感谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9671 个
工控威望: 8568 点
下载积分: 16706 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-30
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-12 16:17
先通过2AD或4AD读压力传感器数值,然后在PLC里通过换算,得知压力值。
再做一个比较或决断程序,大于或小于多少输出Y 报警