niyouyijian
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-11 18:41
[TO K2 K1 K4 K4]  是否可以这样理解?

把K4、K5、K6、K7分别传送到第二模块的#1、#2、#3、#4中???

另外关于TO指令,两本参考资料给出的表达不同,不知道哪种是错的,高手帮忙分辨一下!!!

《从入门到精通三菱FX2N PLC技术与应用》:

[TO K2 K5 D10 K1]   把D10的数据 传送 到第二模块的#5中

《三菱FX2N 编程手册》:

[TO K1 K2 D0 K1]   向第一存储器(BFM)#12  写入 D0 的数据
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9681 个
工控威望: 8579 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-30
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-12 09:53
[TO K2 K1 K4 K4]

这样理解:

TO 写
K2 PLC边上第3个模块(0,1,2这样数的)
K1 这个模块的1号存储器
第一个K4 数值,这里也可以用D
第二个K4 写4个存储器,4个都是写入上面的K4这个值
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(niyouyijian) 热心助人
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水