xushiyouwcg
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xushiyouwcg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-13 21:15
请问大侠们,我在学习FC105模拟量转化的时候有点不懂,按照西门子的数据4到20MA对应着0到27648的工程量,,但有的资料上是对应着5530到27648的工程量,,如何理解??
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3262 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-13 22:37
首先回答问题1:4-20mA对应于0-27648还是5530-27648取决于用户在进行硬件组态是将通道组态成4-20mA还是0-20mA,如果组态成4-20mA,那么对应的就是0-27648,如果组态成0-20mA,那么现在4-20mA对应的就是5530-27648,理由是,0-20mA对应的是0-27648,那么每mA对应的就是27648/20=1382.4,那么此时4mA=4*1382,4约等于5530。
问题2:因为西门子的热电阻的输入分辨率为0.1,因此作相应的数据转换时要处以10,但是对于气候型Cu热电阻是一个例外,需要处以100,您可以参考西门子的模版规范手册。

以上!

Good Luck!