现有一个程序,在初始状态时补水直到高液位为止,然后在中间运行时低于中液位时开始补水到高液位停止。初始状态时水位有可能在中液位以上或者以下。用S7-200该如何编,原来用三菱的就用步进的很简单的,西门子不会用步进的,所以有点麻烦,啊有高手呀,该怎么写
分享
张家港市
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
350 个
工控威望:
534 点
下载积分:
2364 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2007-03-14
最后登录:
2024-06-25
查看张家港市的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-11 14:06
全看
|
小
中
大
2楼的那个SM0.1的是什么意思,下面的是步骤是这个意思,正常补水为,还有一个初始状态为怎么考虑,正常时不考虑初始状态的补水了。
分享
张家港市
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
350 个
工控威望:
534 点
下载积分:
2364 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2007-03-14
最后登录:
2024-06-25
查看张家港市的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-10-12 08:50
全看
|
小
中
大
奥,明白了,谢谢了,不过我要在自动运行时才用到这个初始动作,手动状态时不需要的,可能这个SM0.1用不到的,不过也感谢的,我初学,有些指令什么的不熟悉啦。