qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-10 07:42

有台设备是用FX1NC控制的,现在要升级改造,需要与外部设备通讯,打算用FX2N-232IF模块,看看三菱的FX通讯手册里面说1NC的PLC不具有这项功能,但是有个朋友告诉我可以使用,我以前在2N的上面用过,现在不知道1NC到底可不可以加这个模块?有用过的高手请给点建议,先谢谢了
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-10 19:08
可以的,我问过三菱技术支持,他说手册写错了。我问为什么错了,他说是以前出的手册,言下之意可能那时候还没出232IF。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(qinchenglim) 热心助人
  • (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。