楼主  发表于: 2011-10-10 07:42

有台设备是用FX1NC控制的,现在要升级改造,需要与外部设备通讯,打算用FX2N-232IF模块,看看三菱的FX通讯手册里面说1NC的PLC不具有这项功能,但是有个朋友告诉我可以使用,我以前在2N的上面用过,现在不知道1NC到底可不可以加这个模块?有用过的高手请给点建议,先谢谢了
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-10 10:14
引用
引用第1楼cvlsam于2011-10-10 09:06发表的  :
不能。

我有个做电工的朋友说他在别的设备上见过,有人这样用过.
我是有点怀疑他看错了
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-10 19:22
引用
引用第3楼子丑寅卯9于2011-10-10 19:08发表的  :
可以的,我问过三菱技术支持,他说手册写错了。我问为什么错了,他说是以前出的手册,言下之意可能那时候还没出232IF。

我这个手册是2006年2月份制作的,应该不会写错吧.
我那个朋友说别人已经这样用了,明天打算去他那里看看,
从样例程序看1Nd的PLC完全可以控制232IF