slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-11-13
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-09 22:02
我要在维纶的MT6070触摸屏里做一个字元输入元件和两个触发式资料传输元件,一个为存储,一个为读取,当字元元件无内容时,两个资料传输元件都为灰色,即不可操作;
当字元输入元件有内容时,存储资料传输元件为可操作,当存储完时,读取为可操作,存储变为不可操作,读取可以多次读取;
以后每当字元输入元件内容有改变时则存储才变得可操作,否则不可操作,读取后存储即也变得不可操作,读取可以多次读取。。。。
请问这样的功能该要怎么实现呢?特别是如何让触屏知道我字元输入元件的内容有改变? 以上谢谢各位~
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-18
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-09 22:34
判断字元件有无内容时在PLC中将其与0比较;判断字元件内容是否有改变仍然在PLC中进行比较,仅此而已。
如:设字元件地址为A,每次扫描时将A的内容与B进行比较判断是否一致,然后将A的内容传到B。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-18
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-11 15:34
引用
引用第2楼slik于2011-10-10 22:30发表的  :
谢谢楼上的解答,关键是我字元地址是触屏里的保持型寄存器啊,这样该怎么弄呢?是不是真的要用PLC寄存器来做? 谢谢~

那就在屏里面做自己的宏程序,自行判定。可以不用PLC