用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求救 FX2N-232IF如何使用
上一主题
下一主题
cq218
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
256 点
下载积分:
590 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2007-03-08
最后登录:
2023-12-15
查看cq218的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-04-13 11:11
全看
|
小
中
大
如何才能把 SONY 的LT10(有232通讯口)位移传感器跟FX2N 通讯起来.
PLC用什么指令.
分享
zxdha
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
182 个
工控威望:
247 点
下载积分:
1264 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2007-05-17
最后登录:
2021-05-30
查看zxdha的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-04-14 15:36
全看
|
小
中
大
老哥,你得先有SONY 的LT10(有232通讯口)位移传感器通信参数,指令格式啊!!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求救 FX2N-232IF如何使用
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问