358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1017(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-06-18
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-09 15:35

CP1E-E20DR-A的输入COM按说明书上介绍应该是0V,但我在公司看到上面却接的是+24V,也能正常工作。我想请问一下各位究竟是0V还是+24V?谢谢大家!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8178 个
工控威望: 10307 点
下载积分: 20955 分
在线时间: 2961(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-07-03
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-09 19:12
是的,要看是输入正信号还是负信号.OMRON的一般都支持的,你的接线图也标注了,COM端既能接负极,也能接正极的.
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。