最近给个客户做了套设备,
在客户那里搞验收都搞了二个月,

刚验收回来
第二天客户打电话来说
电柜烧了......


不知道哪们朋友见过烧得这么厉害的.....


等 我们到现场的时候,已经烧得血肉模糊了,哪里还能看出是什么东西引起的.........
[ 此贴被232497244在2008-04-13 08:34重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(YMMFA) 真惨啊!
    guolibin
    auto_glb@qq.com
    级别: VIP会员
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 641 个
    工控威望: 1035 点
    下载积分: 5370 分
    在线时间: 295(小时)
    注册时间: 2008-05-03
    最后登录: 2025-01-07
    查看guolibin的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-08-09 13:37
    也有可能是雷击引起的火灾!
    遇到过雷击引起控制柜内起火。
    guolibin
    auto_glb@qq.com
    级别: VIP会员
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 641 个
    工控威望: 1035 点
    下载积分: 5370 分
    在线时间: 295(小时)
    注册时间: 2008-05-03
    最后登录: 2025-01-07
    查看guolibin的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-08-09 13:39
    很时显总断路器是因为起火后发生相间短路后才跳脱的。