楼主  发表于: 2008-04-12 21:03









最近给个客户做了套设备,
在客户那里搞验收都搞了二个月,

刚验收回来
第二天客户打电话来说
电柜烧了......


不知道哪们朋友见过烧得这么厉害的.....


等 我们到现场的时候,已经烧得血肉模糊了,哪里还能看出是什么东西引起的.........
[ 此贴被232497244在2008-04-13 08:34重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(YMMFA) 真惨啊!
    shenwq
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看shenwq的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-04-19 21:58
    楼主在回贴中说过这个客户的工程款很难要的话吧,那么这推断一下,这个项目做的时候价格也一定是被压的很低的,低到你们不得不利用节约一部分保护电路的地步来保证利润,这样低的利润你们只能采用一些低端的附件来做系统配套,这些包括电线、接线端子、线槽等,而这些低端的东西往往会在着火后起助燃的作用,这是这个柜子为什么能烧到如此地步的一个原因吧!
    我来做个简单的原因分析:电路主控线路中某个接线端子线没有接牢,经过一段时候通电使用后,因通过流时会发热,从而导致该点越来越松,用到一定程度以后通电后发生电火花,随着时间的推移,间隙越来越大,火花越来越大,从而电火花点燃易燃的接线端子或电线绝缘层,从而导致事故的发生。因此你可以检查接线端子或各处有大电流通过的接线头,一般来说,没有松动的接线头会夹在端子内,不可能被熔化的,而放电的端子一定是熔化的。如果能找出这个端子,那么这个事故是你们的制作和使用原料的原因造成的,如果没有发现这类问题,可以推断是对方人为原因造成。注意一个可能的原因是使用时柜门没有关闭,操作工人将细小的导电物体搞理柜内导致短路,也可能导致这个事故的发生。