请高人指点 液位仪表显示故障
上一主题
下一主题
reagon2008
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看reagon2008的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-08 15:25
全看
|
小
中
大
我公司有一液位显示仪表,是XMZA-900系列上海亚泰仪表厂的,现在出现了故障,显示8的上半部分,共四位“0,0,0,0”,不能正常显示液位,检查液位输入电压DC24V,正常。通常断线会出现0000,但是未发现断线,请问怎么回事?
分享
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
959 个
工控威望:
2440 点
下载积分:
21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-11-15
查看ysheng9099的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-08 21:07
全看
|
小
中
大
楼主的问题与传感器没任何关系,是数显表的数码管问题
分享
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
959 个
工控威望:
2440 点
下载积分:
21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-11-15
查看ysheng9099的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-10-08 21:11
全看
|
小
中
大
数显表的显示是用七段数码管显示的,数码管下面的左、底、右三段出问题,就只显示上部分
分享
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
959 个
工控威望:
2440 点
下载积分:
21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-11-15
查看ysheng9099的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-10-08 21:13
全看
|
小
中
大
译码集成块出问题也会出现楼主的情况