shfxfa
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2011-09-09
最后登录: 2013-11-20
查看shfxfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-08 13:07
型号是CPM2AH-20CDR  用自制的编程线通过右侧的9针COM口监控程序  一般不出现问题  但是用一秒脉冲输出后不到3分钟就会出现通讯错误,之后直接在线就连不上了,COMM灯灭掉  拔掉电脑这边的USB再插一下 再重启CX-P软件有可连上  不用秒脉冲直接输出带继电器就没有出现问题  请师父们帮忙分析下  是不是用左侧20针的通讯口会好些?
在肇兴
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2020-06-20
查看在肇兴的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-09 07:27
你的通讯线的发送和接受的线上各串一个1K的电阻在上面试试,我用过可以