zhubaba
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhubaba的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-07 21:02
请问,为什麽不能用电源侧电磁接触器停止变频器?
shxboy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 280 点
下载积分: 928 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2009-05-13
最后登录: 2024-12-02
查看shxboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-08 00:28
引用
引用第1楼zhzh791126于2011-10-07 22:58发表的  :
和电脑一样,你直接就关机会对硬件造成伤害,首先变频器通电后要对电容充电,这要一点时间,所以也不可以一上电就启动,另外直接断电,一是变频的程序没有退出,另外机械负载还有惯性能量无法消耗

就是这个意思。。
怀才就像怀孕,时间长了总要显露出来!